Temos paixão por soluções não convencionais que dão vida à sua visão.
A aplicação de salas limpas biológicas está se tornando cada vez mais extensa. Atualmente, as salas limpas biológicas são geralmente instaladas em salas de cirurgia e enfermarias de hospitais, fábricas farmacêuticas, laboratórios de segurança biológica e salas de animais. Wiskind Sala Limpa encontrou vários problemas durante o processo de construção com base em muitos anos de experiência em salas limpas, muitos dos quais são causados pela falta de compreensão das características e requisitos das salas limpas biológicas.
Diferentes tipos de salas limpas biológicas devem estar em conformidade com as especificações correspondentes, e é impossível projetar e construir sem entender essas especificações.
Somente conhecendo as características de várias indústrias e compreendendo totalmente os requisitos de várias especificações podemos fazer um bom trabalho no projeto, construção e comissionamento de salas limpas biológicas. Vários problemas encontrados no projeto e construção de salas limpas biológicas.
1. Problema de layout
Este problema é particularmente proeminente no design gráfico da fábrica limpa e do laboratório de biossegurança da fábrica farmacêutica. O principal problema é que o avião é muito complicado. No projeto gráfico da fábrica farmacêutica, é necessário garantir que a área limpa não seja contaminada o máximo possível, para conseguir uma divisão razoável e separar a limpeza, o fluxo de pessoas e logística são óbvios. Devido à falta de conhecimento profissional na preparação de padrões de aceitação para algumas autoridades do setor, os princípios e características da sala limpa não são bem compreendidos e a sala limpa costuma ser muito complicada. Portanto, o layout da planta da sala limpa é muito severo, causando muitos problemas desnecessários. Este problema é particularmente proeminente na configuração da câmara tampão.
Por exemplo, o processo de entrada em uma sala limpa por uma equipe de fábrica farmacêutica é o seguinte: troca de sapato, mais um, tampão, mais dois, lavagem das mãos, desinfecção, tampão, corredor limpo, mais três, tampão ou eliminação das mãos, sala limpa de alto nível. Portanto, antes de entrar no para sala limpa de alto nível, os funcionários precisam entrar e sair de 9 salas, abrir e fechar 18 portas, cuja complexidade pode ser imaginada.
Além disso, muitas fábricas farmacêuticas são tão compactas devido ao seu pequeno tamanho e investimento, de modo que a área de cada sala auxiliar é de apenas alguns metros quadrados, ou mesmo apenas 2 metros quadrados, de modo que a equipe não pode acomodar duas pessoas ao mesmo tempo. A porta se abriu, girou e fechou, quase tonta.
Requisitos rígidos são uma coisa boa, mas se for um exagero, será contraproducente. Muitos trabalhadores muitas vezes não fecham portas para salas limpas para fácil acesso, e muitas salas limpas são inúteis. A sala limpa que pode ser mesclada é mesclada e é necessário cancelar a sala limpa que não é necessária para configurar, que é a solução para esse problema.
2. As salas limpas de 100.000 e 10.000 níveis devem ser equipadas com buffers?
A concentração de poeira do ar na sala de 100.000 andares e na sala de 10.000 andares não é 10 vezes diferente do que alguns não profissionais pensam, e a porta será poluída assim que for aberta.
Por exemplo, o GMP de medicina veterinária (2002) estipula que o número mínimo de ventilações em uma sala de 100.000 andares é de 15 vezes/h, e o número mínimo de ventilações em uma sala de 10.000 andares é de 20 vezes/h, o que é semelhante. Além disso, como o volume da sala é geralmente pequeno, em uma sala de 4㎡, a taxa de troca de ar de 5 vezes/h é de apenas cerca de 50m³/h, e esse suprimento de ar de 50m³/h é difícil de ajustar.
Além disso, não importa o projeto e a construção, uma certa margem deve ser devidamente reservada. Portanto, em algumas salas pequenas na rota de entrada e saída de pessoal, exceto pelo nível de limpeza nominal, o número de trocas de ar e a concentração de poeira no ar não são diferentes.
3. O uso do ângulo de arco na construção de salas limpas biológicas
O principal objetivo da sala limpa biológica é controlar microorganismos como bactérias, e os microrganismos podem se reproduzir facilmente em alguns cantos. Portanto, a sala limpa biológica deve ser fácil de limpar e minimizar os pontos mortos. O artigo 2.3.8 do "Código de Construção e Aceitação de Salas Limpas" estipula que a parte do rodapé deve estar nivelada com o painel de parede da sala limpa ou ligeiramente recuada em 2 a 3 mm durante a construção. Quando o rodapé e o material do solo são os mesmos, eles podem ser feitos em pequenos cantos arredondados, e o raio do canto R deve ser maior ou igual a 50 mm; Quando o rodapé e o material do solo são diferentes, eles devem ser embutidos com materiais elásticos.
Para a interseção de parede para sala limpa e solo, muitas vezes se torna um lugar para esconder sujeira e criar bactérias. A razão é que, devido à espessura do canto do arco, duas pequenas juntas serão formadas nos dois cantos do canto redondo e no revestimento e no solo. Devido ao terreno irregular e ao revestimento, muitas vezes há muitas lacunas na junta, e muitas unidades de construção cortam cantos e cortam materiais sem vedação de cola, e algumas podem rachar mesmo se a cola for aplicada. Portanto, o objetivo original era eliminar becos sem saída sanitários, mas a situação real aumentou muitos perigos ocultos.
Existem várias maneiras de recomendar:
1. Depois de instalar o filete, coloque uma certa espessura do piso auto-fluído para eliminar completamente a costura do solo.
2. Depois de instalar os cantos arredondados, pavimente todo o material enrolado e, em seguida, espalhe o material enrolado no painel de parede ao longo dos cantos arredondados, de modo que os cantos arredondados e o solo sejam integrados.
3. Use materiais de construção (como areia de borracha) para construir a base do revestimento em forma de arco. A base e o solo são tratados da mesma forma, como a pintura, para que o solo e a base sejam integrados, e a base seja usada como parte do chute. Nivele com ou abaixo da parede.
Ainda existem muitas características das salas limpas biológicas e também muitos problemas em projetos reais. Somente quando compreendermos completamente os diferentes requisitos e características dos diferentes tipos de salas limpas e estivermos familiarizados com as disposições das especificações, poderemos realmente construir uma sala limpa biológica.
Como um provedor de serviços profissional de sistema de gabinete de sala limpa, a Wiskind Cleanroom tem 41 anos de história de desenvolvimento, estamos comprometidos com a empresa mais influente no gabinete de sala limpa. Se você tem um projeto agora, você é tão bem-vindo para enviar um inquérito. Nós prometemos-lhe a melhor qualidade ao melhor preço.
A Wiskind Cleanroom é especializada em sistema de fechamento de sala limpa, sistema de teto, portas e janelas de sala limpa e desenvolvimento de produtos relacionados, fabricação, vendas, consultoria e serviços.